一. 光模块散热途径

随着光模块向800G、1.6T迭代,功耗密度持续提升,散热需求呈显著增量;光模块散热分为内部、外部两大环节,二者互为补充:

(1)内部散热:依靠TIM材料(填补芯片与散热壳体间的间隙,降低界面热阻)、VC均热板(通过相变传热快速均温)。

(2)外部散热:从风冷方案向液冷Cage模块方案迭代。

二. 液冷Cage概览

液冷Cage(屏蔽笼)是安装交换机面板上,为高速光模块提供物理固定、电磁屏蔽、液冷散热功能的一体化集成模组,替代传统风冷Cage。

2.1 迭代逻辑

传统风冷Cage为金属冲压壳体,依靠外部风扇对流散热,散热极限约 35W。

800G光模块功耗25-30W,尚可支撑;1.6T光模块功耗升至45-60W,传统风冷已无法满足散热需求。

液冷Cage在传统Cage基础上集成微通道冷板、密封系统,散热效率及单套价值量大幅提升。

2.2 核心功能

(1)物理固定:为光模块提供机械支撑和插拔接口。

(2)电磁屏蔽:屏蔽电磁干扰,保证高速信号完整性。

(3)高效散热:内嵌微通道冷板,冷却液通过冷板带走光模块壳体热量。



2.3 组成结构

(1)金属屏蔽笼:基础结构件,采用不锈钢/铜合金高精度冲压工艺,提供物理固定和电磁屏蔽。

(2)微通道冷板:核心换热部件,内部为微米级冷却液流道,直接决定散热能力与可靠性。

(3)快速接头(UQD):实现快速插拔连接。

(4)多重密封结构:包括O型圈密封和焊接密封,防止电气短路风险。

(5)导热界面材料(TIM):填充光模块与冷板间隙,降低热阻。

2.4 行业标准与主流方案

(1)事实标准:2025年4月,阿里主导的分离式OSFP Cage成为全球首个光模块液冷行业标准。

(2)主流设计:分离式方案(Cage与冷板可解耦拆装),兼顾散热效率和维护成本,一块公共冷板覆盖多个Cage端口。

(3)技术壁垒:微通道冷板制造(平衡换热效率和流阻)、精密密封技术、电磁屏蔽与散热协同设计等。

三. 国内供应格局

液冷Cage海外主导商主要为泰科、安费诺、莫仕,预期26H2该方案将快速提升。

鼎通科技:主营高速连接器模组、液冷散热器;布局液冷Cage总成、微通道冷板,为安费诺、莫仕液冷Cage核心代工厂。

奕东电子:主营FPC、连接器及零组件,液冷Cage进入小批量试产阶段,马来西亚基地同步扩建产能,配套海外客户需求。

意华股份:主营高速连接器、太阳能支架;布局液冷屏蔽组件、液冷Cage结构件,目前处于送样认证阶段。

华丰科技:主营光电连接器及线缆组件,高速背板连接器国内龙头,液冷 Cage已送样头部客户验证。